<font face="Times New Roman, Times"><b>INFORME AMBIENTAL&nbsp; 1ra.
parte<br>
MAYO 2006.<br>
</div>
Informe de los resultados de la inspección de la SRT realizada en Marzo
del 2006 y de cómo las autoridades de la FCEN falsean las conclusiones de
dicha inspección difundiendo mentiras (o verdades a medias, como quieran
llamarlo). <br>
Hacemos especial hincapié en el tema de Monitoreo de la calidad del aire
porque lo consideramos un tema fundamental que las autoridades de la FCEN
deberían resolver.<br>
<br>
<div align="center">
MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE<br>
</div>
- La AGD denunció en el año 2003 y 2005.<br>
</b>“Por otro lado, la calidad del aire de la FCEN no está siendo
estudiada según la gravedad de las denuncias y las pérdidas y olores
químicos siguen siendo frecuentes en las aulas y pasillos de la FCEN. En
la actualidad, este ítem está parcialmente cumplido (informe del Dr.
Aliaga del 5/7/2005). Recordemos que la principal objeción de la SRT
(Superintendencia de Riesgo en el Trabajo) y la AGD era que 15 minutos de
exposición no era un tiempo suficiente para obtener datos válidos sobre
una jornada laboral de 8 hs. diarias.<br>
<b>- Dice el decano en la página web de la FCEN en el 2006<br>
</b>“Cabe aclarar que los distintos monitoreos de solventes realizados a
partir del año 1997 según las normas internacionales vigentes dieron
siempre por debajo del límite de exposición permitido”.<br>
<b>- Dice la SRT en su última inspección en Marzo del 2006 </b>(organismo
de control externo contactado por la AGD en el 2003)<br>
<b>En el Pabellón 2 y en el Pabellón de Industrias se observaron las
siguientes desviaciones:</b> <br>
“no se acreditan determinaciones periódicas de la calidad el aire de los
ambientes de trabajo mencionados, Artículo 61, Capítulo 9 y Artículo 67,
Capítulo 11, Anexo I y III, Decreto 351/79”. <b>Parcialmente
cumplido.<br>
<br>
<br>
<div align="center">
RESULTADOS TOTALES DE LA INSPECCIÓN DE LA SRT<br>
Expte. 1381/04<br>
Acta de Fiscalización<br>
Acta N<sup>o</sup> 1702 (27 de Marzo de 2006)<br>
<br>
</div>
Referencias: Acta N<sup>o</sup> 0316 y 317 <br>
<div align="center">
Pabellón 2<br>
</b></div>
Se observaron las siguientes desviaciones: <br>
<b>Parcialmente cumplido:</b>
<dl>
<dd>5-<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab>falta de
protecciones contra contactos eléctricos directos e indirectos como así
también registros de mediciones de valores de resistencias de puesta a
tierra de las masas que garanticen valores dentro del umbral límite de
tensión y verificación de la continuidad del circuito, Artículo 95 y 96,
Capítulo 14, Anexo I y Puntos 3.1 y 3.3.1, Anexo VI, Decreto 351/79 y
Artículo 9º inciso d) Ley 19587, 
<dd>7-<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab>no se acreditan
determinaciones periódicas de la calidad el aire de los ambientes de
trabajo mencionados, Artículo 61, Capítulo 9 y Artículo 67, Capítulo 11,
Anexo I y III, Decreto 351/79, 
<dd>9-<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab>falta:
estanterías incombustibles y reposición de las metálicas dañadas y/o
apuntaladas de todos los drogueros, estudios de incompatibilidad de los
productos acumulados, contención para eventuales derrames de productos
químicos e inflamables, hojas de seguridad de los productos almacenados,
separación entre residuos peligrosos y drogas depositadas, Artículo 44,
Capítulo 5, Artículo 169, Capítulo 18, Artículo 165, Capítulo 18,
Artículo 145, Capítulo 17, Artículo 148, Capítulo 17 y Artículo 149,
Capítulo 17, Anexo I, Decreto 351/79 y Artículo 8 inciso a) y 9 inciso
b), ley 19587, 
<dd>18- adecuar los cableados eléctricos no contenidos adecuadamente o
con conductores sin doble aislación. Artículos 95 y 96, Capitulo 14,
Anexo I, Decreto 351/79, <br>
<br>

</dl><b>Referencias: Acta N<sup>o</sup> 0319<br>
<div align="center">
Pabellón de Industrias<br>
</b></div>
Se observaron las siguientes desviaciones:<br>
<b>Parcialmente cumplido:</b>
<dl>
<dd>1-<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab>falta de
funcionamiento total de sistema de ventilación forzada del Pabellón de
Industrias, estando los laboratorios vinculados entre sí en cada nivel a
través de los cielorrasos lo que facilita la difusión de contaminantes
entre laboratorios y pasillos. Artículos 65 a 67, Capítulo 11, Anexo I,
Decreto 351/79 y Artículos 8 inciso a) y 9 inciso c) Ley 19587, 
</dl>2-<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab>no se acreditan
determinaciones periódicas de calidad del aire de los ambientes de
trabajo mencionados, Artículo 61, Capítulo 9, Artículo 67, Capítulo 11,
Anexo I y III, Decreto 351/79, 
<dl>
<dd>3- falta completar las adecuaciones a fin de garantizar el correcto
funcionamiento de las campanas y extractores de aire de todos los
laboratorios. Artículos 64 al 70, Capítulo 11, Anexo I, Decreto 351/79 y
Artículo 8, inciso a) y Artículo 9, inciso c), Ley 19587, 
<dd>5-<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab>falta
implementar duchas y lavaojos de seguridad de acuerdo a los riesgos de
los puestos de trabajo. Artículo 9, inciso i) Ley 19587, 
<dd>9- falta protecciones contra contactos eléctricos directos e
indirectos como así también registros de mediciones de resistencias de
puesta a tierra y de continuidad del circuito y masas. Artículos 95 y 96,
Capítulo 14, Anexo I y Puntos 3.1 y 3.3.1, Anexo VI, Decreto 351/79 y
Artículo 9, inciso d) Ley 19587, 
<dd>11- no se acredita plan anual de capacitación de los trabajadores que
incluyan riesgos específicos y generales como así también la entrega de
normas y procedimientos para trabajos seguros. Artículos 208, 209, 211 y
213, Capítulo 21, Anexo I, Decreto 351/79 y Artículo 8, inciso d) Ley
19587,<br>
<br>

</dl><b>NO CUMPLIDOS
<dl>
<dd>4-<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab>no se registran
acciones de puesta en práctica de evacuaciones, simulacros y/o planes de
emergencias acordes a las necesidades y de los riesgos de los sectores
involucrados. Artículo 145, Capítulo 17, Artículo 160, Capítulo 18, Anexo
I, Decreto 351/79, (no cumplido).
<dd>7- no se acreditan las pruebas y/o ensayos que certifiquen el buen
estado de conservación y mantenimiento de los recipientes sometidos a
presión de caldera, pulmones de aire de compresores y autoclaves.
Artículos 138, 141, Capítulo 16, Anexo I, Decreto 351/79 y Artículo 9º,
inciso b), Ley 19587, (no cumplido).
<dd>17-<x-tab>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</x-tab>adecuar medidas a fin
de limitar riesgos de la caldera en virtud de compartir el mismo ambiente
con la planta piloto. Artículo 44, Capítulo 5, Decreto 351/79 y Artículo
28, inciso h) Decreto 170/96, Artículo 8, inciso a) Ley 19587. (no
cumplido)<br>
<br>
<br>
<br>

</dl>Referencias: Acta N<sup>o</sup> 0321 <br>
<div align="center">
Pabellón Nro. 1<br>
</b></div>
Se observaron las siguientes desviaciones:<br>
<b>Parcialmente cumplido:</b>
<dl>
<dd>5- falta de protecciones contra contactos directos e indirectos en
instalaciones en general, tableros secundarios y tablero eléctrico
principal (en especial el espacio de trabajo para el tablero de
telefonía) como así también registros de mediciones de valores de puestas
a tierra de las masas que garanticen a su vez la continuidad de los
circuitos. Artículos 95 y 96, Capítulo 14, Anexo I y puntos 3.1 y .3.3.1
Anexo VI, Decreto 351/79 y Artículo 9º, inciso d) Ley 19587, 
<dd>14- falta adecuar a normas los cableados eléctricos no contenidos
adecuadamente y sin doble aislación, Artículo 95 y 96, Capítulo 14, Anexo
I, Decreto 351/79, <br>
<br>

</dl><b>Referencias: Acta N<sup>o</sup> 0323/1 <br>
<div align="center">
Fiscalización general de los pabellones 1, 2 e industrias<br>
</b></div>
- se observaron las siguientes desviaciones:<br>
<b>Parcialmente cumplido:</b>
<dl>
<dd>4- falta adecuar instalaciones a fin de garantizar el escurrimiento
de los efluentes de laboratorios y drogueros, con una evacuación
canalizada a fin de evitar riesgos de contaminación, Artículo 59,
Capítulo 7, Anexo I, Decreto 351/79.<br>
<br>

</dl><div align="center">
<b>“Exigimos la urgente solución de los ítems anteriores ya que, la no
solución de los mismos, compromete seriamente la salud de los
trabajadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
UBA”<br>
<br>
“Exigimos al Sr. Decano Jorge Aliaga la continuidad de la “comisión de
seguimiento” (AGD, CECEN, No docentes) para trabajar los temas
anteriormente expuestos. Comisión conformada en el año 2003 y disuelta en
el 2004 por el exdecano Pablo Jacovkis.”<br>
<br>
ASOCIACIÓN GREMIAL DOCENTE&nbsp; EXACTAS<br>
CONADUH - CTA<br>
</font></b></div>